Intrebarea e pe langa rau, dar poate nu e formulata corect. O sa incerc totusi sa iti raspund cat de simplu se poate. Atat timp cat cele 2 fire de la priza, adica faza si nul, de obicei colorate in albastru si maro ating conexiunile de la o dulie ( care evident sunt conectate la fasungul becului), acel bec se va aprinde. Nu conteaza cate dulii sunt conectate, atat timp cat nu depasesti capacitatea circuitului, care de obicei are siguranta de 16 amperi (16 x nominalul de 230 w = u deva in jur de 3800 W din ce imi amintesc). Acum, asta e pentru un consum de scurta durata, pentru mers continuu se recomanda incarcare de 80%, care inseamna 3000W sau pe acolo. Ca sa fii safe si in cazul in care ai fire subdimensionate ori vechi (din aluminiu etc.) E bine sa mergi pe o incarcare de 8-10 amperi, care i inseamna 2000-2400 W. Asta e consumul recomandat pe tot circuitul respectiv, deservit de o siguranta, daca ai 2 sau mai multe prize pe acelasi circuit.. totalul acestora se ia in calcul. Asa ca, vreo 100-200 becuri poti baga fara probleme, doar sa folosesti fir de 2.5 mm2 daca vrei sa bagi mai mult de 1000-1500W, altfel merge si de 1.5 mm2. Am nimerit?